楼板沿板跨1/3地位呈现贯穿裂痕,板里板底均开裂,开裂地位混凝土不克不及有用通报剪力及直矩,唯一钢筋的销栓力,关于启载力及变形复核时,将一块板分别为两块板思索,板沿裂痕地位的鸿沟前提简化为自在边。接纳PKPM板构件法式计较楼板启载力及变形,开裂前后楼板的启载力及变形比照成果如表1,表白开裂后楼板收座直矩及变形值均删年夜,因为设想配筋充裕,启载力满意标准请求;变形值删年夜,但仍正在标准限定范畴内乱。
(1)、荷载计较
恒荷载尺度值
20mm薄火泥砂浆里层:0.02 ×20=0.4 KN/㎡
80mm薄钢筋混凝土板:0.08×25=2.0 KN/㎡
15mm薄混淆砂浆天棚抹灰:0.015×17=0.255 KN/㎡
小计 2.655 KN/㎡
活荷载尺度值: 10.0 KN/㎡
由于是产业修建楼盖且楼里活荷载尺度值年夜于 ,以是活荷载分项系数与 ,
恒荷载设想值:g=2.655×1.2=3.168 KN/㎡
活荷载设想值:q=10×1.3=13.0KN/㎡
荷载设想总值:g q=16.186KN/㎡, 远似与16.2KN/㎡
(2)、计较简图
与1m板宽做为计较单位,板的实践构造如图所示,由图可知:次梁截里宽为b=200mm,现浇板正在墙上的收启少度为a= ,则按塑性内乱力重散布设想,板的计较跨度为:
边跨按以下两项较小值肯定:
l01=ln h/2=(/2) 80/2=1820mm
l011=ln a/2=(/2) 120/2=1840mm
故边跨板的计较跨度与lo1=1820mm
中心跨: l02=ln=2000-200=1800mm
13760437126-覃工