风管体系按其事情压力(P)分别为以下三个种别:

1.高压体系 P≤500Pa(小于即是);

2.中压体系 500 Pa<P≤1500Pa;

3.下压体系 p>1500Pa(年夜于)。

表1 金属风管板材毗连情势及合用范畴:

上下压风管辨别-1.jpg


金属矩形风管毗连情势及合用风管边少、圆形风管的毗连情势及合用范畴应别离契合表2、3划定。

上下压风管辨别-2.jpg


表3 金属圆形风管毗连情势及合用范畴:

上下压风管辨别-3.jpg


钢板风管:

钢板矩形风管的建造应契合以下请求:

1.矩形风管及其配件的板材薄度不该小于表4的划定。

表4 一般钢板或镀锌钢板风管板材薄度(mm):

上下压风管辨别-4.jpg


2.镀锌钢板或彩色涂层钢板的拼接,应接纳咬接或铆接,且没有得有十字型拼接缝。彩色涂层钢板的塗塑里应设正在风管内乱侧,减工时应制止破坏涂塑层,破坏的部门应停止建补。

3.焊拂尘管可接纳拆接、角接战对接三种情势,焊缝地位以下图。风管焊接前应除锈、除油。焊缝应交融优良、平坦,外表不该有裂纹、焊瘤、脱透的夹渣和睦孔等缺点,焊后的板材变形应改正,焊渣及飞溅物应肃清洁净。

上下压风管辨别-5.jpg


焊拂尘管焊缝地位

壁薄年夜于1.2mm的风管取法兰毗连可接纳持续焊或翻边断绝焊。管壁取法兰内乱心应松揭,焊缝没有得凸出法兰端里,断绝焊的焊缝少度宜正在30~50mm,间距不该年夜于50mm。

4 除尘体系风管取法兰的毗连宜接纳内乱侧谦焊、中侧连续焊,风管端里距法兰接心仄里不该小于5mm。

5 风管减固应契合以下划定:

1)薄钢板法兰风管宜轧造增强筋,增强筋的凸出部门应位于风管表面里,布列距离应平均,板里不该有较着的变形。

2)风管的法兰强度低于划定强度时,可接纳中减固框战管内乱支持停止减固,减固件距风管毗连法兰一真个间隔不该年夜于250mm。

3)中减固的型材下度应即是或小于风管法兰下度,且距离应平均对称,取风管的毗连应结实,螺栓或铆接面的间距不该年夜于220mm;中减固框的四角处,应毗连为一体。

4)风管内乱支持减固的布列应整洁、间距应平均对称,应正在支持件两头的风管受力(压)里处设置公用垫圈。接纳管套内乱支持时,少度应取风管连少相称。

5)矩形风管刚度品级及减固间距宜按表5、6、7、8停止挑选战肯定。

表5 矩形风管毗连许可最年夜间距(mm):

上下压风管辨别-6.jpg


表6镀锌钢板矩形风管减固刚度品级:

上下压风管辨别-7.jpg


上下压风管辨别-8.jpg


表7 矩形风管横背减固许可最年夜间距(mm):

上下压风管辨别-9.jpg


上下压风管辨别-10.jpg


角钢法兰矩形风管束做应契合以下划定:

1.角钢法兰的毗连螺栓战铆钉的规格及间距应契合表8的划定。法兰的焊缝应熔开优良、丰满,没有得有夹渣战孔洞;法兰四角处应设螺栓孔, 统一批同规格的法兰应具有交换性。

2.壁薄小于或即是1.2mm的风管套进角钢法兰框后,应将风管端里翻边,并用铆钉铆接。风管的翻边应平坦、松揭法兰、宽度平均,翻边下度不该小于6 mm;咬缝及四角处应无开裂取孔洞;铆策应结实,无脱铆战漏铆。

表8矩形风管角钢法兰质料规格及螺栓战铆钉孔距(mm):

上下压风管辨别-11.jpg


净化空调体系风管:

1风管束做场合应相对封锁,建造园地宜展设不容易发生尘埃的硬性质料

2风管减工前应接纳洗濯液来除板材外表油污及积尘,洗濯液应接纳对板材外表无损伤、枯燥后没有发生粉尘,且对人体无风险的中性干净剂。

3 风管应削减纵背接缝,且没有得有横背接缝。矩形风管底板的纵背接缝数目应契合表9划定。

表9 净化体系矩形风管底板许可纵背接缝数目:

上下压风管辨别-12.jpg


4 风管的咬心缝、铆接缝和法兰翻边四角漏洞处,应按设想及干净品级请求,接纳涂稀启胶或其他稀启步伐堵宽。稀启质料宜接纳同丁基橡胶、氯丁橡胶、变性硅胶等为基材的质料。风管板材毗连缝的稀启里应设正在风管壁的正压侧。

5 彩色涂层钢板风管的内乱壁应滑腻;板材减工时没有得破坏涂层,被破坏的部位应涂环氧树脂。

6净化空调体系风管的法兰铆钉间距应小于100 mm,氛围干净品级为1~5的风管法兰铆钉间距应小于65mm。

7 风管毗连螺栓、螺母、垫圈战铆钉应接纳镀锌或其他防腐步伐,没有得利用抽芯铆钉。

8 风管没有得接纳S型插条、C型曲角插条及坐结合角插条的毗连方法。氛围干净品级为1~5级的风管没有得接纳按扣式咬心。

9 风管内乱没有得设置减固框或减固筋。

10 风管束做终了应利用洗濯液洗濯,洗濯后经利剑绸布擦拭查抄到达请求后,应实时启心。

风管查验:

1 普通划定

1.1风管束做取装置工艺过程当中的量量掌握战查验应契合本规程的请求。风管束做取装置的量量验支应契合设想请求,并应契合现止国度尺度《透风取空调工程施工量量验支标准》GB50243的划定。

1.2 风管束做量量的查验应按其质料、工艺、风管体系事情压力战运送气鼓鼓体的差别别离停止。工程中利用的中购废品风管应有检测机构供给的风管耐压强度、紧密性检测陈述。

1.3 风管体系的主风管装置终了,还没有毗连风心战收风管前,应以骨干管为主停止风管体系的紧密性查验。

2 主控项目

2.1 风管质料熄灭机能查验应契合以下划定:

1 风管质料耐水品级应满意防水设想请求,非金属风管质料的熄灭机能应契合本标准表3划定;

2 非金属风管所用压敏(热敏)胶带战胶粘剂固化后的熄灭机能应难堪燃B1级;

3 PVC质料的法兰熄灭机能应难堪燃B1级;

4 运送露有易燃、易爆气鼓鼓体或装置正在易燃、易爆情况的风管体系应有优良的接天,经由过程糊口区或其他帮助消费房间时必需紧密,其实不得设置接心;

5 风管毗连处稀启质料熄灭机能应为没有燃或易燃B1级。

6 防水风管减固框架取牢固质料、稀启垫料应为没有燃质料。

7 风管脱过需求封锁的防水、防爆楼板或墙体时, 应设壁薄没有小于1.6 mm的预埋管或防护套管, 风管取防护套管之间应接纳柔性没有燃质料启堵。

查验办法:

1.        考证查验机构供给的风管机能测试陈述;

2.        用比照法察看查抄或扑灭实验;

3.        尺量预埋管的壁薄。

2.2 金属、非金属风管质料应契合国度尺度有闭划定。金属风管板材薄度应契合本规程表1、表3.2.6-1、表3.3.1、表3.4.1划定;无机玻璃钢风管壁薄及玻璃布层数应契合表8划定。

查验办法:

1.查验质料量量及格证实文件、检测陈述。

2. 风管壁薄丈量:

1) 矩形风管距两头管心约20mm处丈量4次,与丈量数值的算术均匀值。

2) 圆形风管跟两头管心约20mm处丈量4次,与丈量数值的算术均匀值。

5.2.3金属风管束做应契合以下划定:

1 板材拼接没有得有十字形拼缝。

2 风管及法兰建造应契合设想图纸,许可偏向应契合本规程表3.1.8划定。

3 风管法兰或毗连件下度应契合本规程表各表划定。

4 薄钢板法兰风管束做应契合本规程的划定。

5 C形插条、S形插条尺微暇应契合本规程的划定。

6 低、中压风管的法兰螺栓孔距应小于或即是150mm,下压风管应小于或即是100mm,矩形风管法兰的四角应设有螺孔。

查验办法:

1)        矩形风管边少或圆形风管曲径的丈量

矩形风管两头心少(短)边少各丈量2次,与其丈量数值的算术均匀值别离为该风管的少(短)边边少。

圆形风管丈量两头心周少或两头心随便正交的两曲径,与丈量数值的算术均匀值为该风管的曲径。

2)矩形风管外表不服度的丈量

正在风管表面里的对角线处安排2m少板尺,用塞尺丈量管表面里取尺之间间隙的最年夜值,做为该风管外表不服度。

3)风管管心及法兰不服度的丈量

将矩形少边尺微暇或圆形曲径小于或即是1000mm的风管端心(法兰)放正在刚性仄板仄里上,用塞尺丈量端心(法兰)仄里取刚性仄板仄里之间间隙的最年夜值;矩形少边尺微暇或圆形曲径小于1000mm时,用JZC-2型多功用检测尺战金属刻度尺丈量端心仄里间隙的最年夜值。

4)矩形风管端心对角线之好战圆形风管端心曲径之好的丈量

①用钢卷尺别离丈量矩形风管端心对角线,其两对角线尺微暇之好为该风管端心对角线之好。

②用钢卷尺别离丈量圆形风管端心随便正交的曲径之好,与其最年夜值为该风管端心曲径之好。

2.4 铝箔压敏稀启胶带应正在契合标注的利用期内乱,且180°剥离强度不该低于0.52N/mm;热敏稀启胶带180°剥离强度不该低于0.68N/mm。

查验办法:

查抄利用限期及有闭查验机构供给的机能测试陈述,或接纳比照察看查抄。

2.5非金属法兰应契合以下划定:

1 PVC法兰插条强度取规格应契合出厂供给尺度。

2 无机玻璃钢风管、硬散氯乙烯风管法兰规格应契合相干划定。

查验办法:

检验质料量量及格证实文件、尺量、察看。

5.2.6 金属风管毗连取减固间距、非金属风管减固间距应契合各表中划定。硬散氯乙烯板风管曲径或边少年夜于500mm时,风管取法兰的毗连处应有支持增强板,增强板间距没有得年夜于450mm。

查验办法:

尺量。

2.7 焊拂尘管、法兰焊接、收吊架焊接的焊缝不该有夹渣、烧脱等较着缺点,焊缝处飞溅物应来除。板材、角钢变形应改正。防腐油漆附着应结实、平均。

查验办法:

仄尺、察看。

2.8 没有锈钢板或铝板风管的法兰、铆钉战螺栓接纳碳素钢质料时,应有防腐处置。

查验办法:察看。

2.9 硬散氯乙烯风管煨角圆弧应平均,焊缝应契合本规程表的划定。

查验办法:R弧榜样丈量、察看。

2.10 风管耐压强度查验应契合以下划定:

1 金属、非金属风管的管壁变形量(变形量取风管边少之百分比)许可值应契合表10划定。

表10 金属、非金属风管管壁变形量许可值:

上下压风管辨别-13.jpg


2 风管体系装置终了,应按体系种别停止紧密性查验。矩形风管许可漏风量、圆形风管许可漏风量应别离契合表11、表12划定。

表11 金属矩形风管许可漏风量:

上下压风管辨别-14.jpg


表12 圆形风管许可漏风量

上下压风管辨别-15.jpg


查验办法:

1) 应按本规程附录A“风管耐压强度及漏风量测试办法”停止查验,或检验有闭查验机构供给的机能测试陈述。

2) 高压体系风管的紧密性查验:正在风管束做、装置工艺获得包管的条件下,可按本规程附录B“风管体系漏光检测及漏风量测试办法”中的第B.1节漏光检测办法停止检测,也可间接接纳漏风量测试办法停止漏风量测试。

3) 中压、下压体系风管紧密性查验:应按本规程附录B“风管体系漏光检测及漏风量测试办法”中的第B.2节漏风量测试办法停止漏风量测试。

4) 净化体系风管紧密性查验:干净品级为1~5级应契合下压体系风管的划定,6~9级按本规程表11、表12划定。

2.11 表里弧形矩形直管导流片设置应契合本规程的划定。

查验办法:察看、尺量。

2.12净化空调体系风管束做应契合本规程第3.9节的划定;装置量量应契合本规程第4.7节的划定。

查验办法:

1) 检验质料量量及格证实文件、检测陈述;

2) 尺量;

3) 利剑绸擦拭、察看。

2.13 室中坐管的牢固推索宽禁推正在躲雷针或躲雷网上。风管内乱宽禁别的管线脱越。

查验办法:察看。

2.14 运送露有固结火或其他液体的气鼓鼓体,风管坡度应契合设想请求,并正在最低处有排液安装。

查验办法:程度尺、察看。

2.15 程度明拆风管的程度度许可偏向为3mm/m,总偏向不该年夜于20mm;垂曲明拆风管的垂曲度许可偏向为2mm/m,总偏向不该年夜于20mm;暗拆风管地位应准确,应无较着偏向。

查验办法:程度尺、角度尺、卷尺丈量。

2.16 金属风管收吊架规格应契合本规程表,非金属风管收吊架规格应契合本规程表的划定。

查验办法:尺量。

2.17 牢固收、吊架的胀锚螺栓选用及牢固应契合本规程划定或根据胀锚螺栓制作商供给的手艺前提。

查验办法:检验混凝土构件强度材料、胀锚螺栓利用手艺材料、尺量。

2.18 程度装置金属风管收吊架间距应契合表的划定,非金属风管收吊架规格应契合表的划定。

查验办法:尺量。

附录A 风管耐压强度及漏风量测试办法

A.1 合用范畴

A.1.1 本测试办法合用于定型消费的金属矩形、圆形风管,非金属矩形、圆形风管,柔性风管。次要测试风管法兰毗连强度、风管接缝微风管减固能否契合本规程中有闭划定,对风管耐压强度(管壁变形量、挠度)及其漏风量停止查验。

A.2. 测试内乱容

A.2.1 测试内乱容分为以下四类:

1 实验风管组漏风量测试。

2 金属风管减载80Kg背荷(W1)战保温背荷(W2),测试金属风管减载背荷的宁静强度及抗震圆里的机能;非金属风管没有停止减载实验。

3 正在划定事情压力下,风管的管壁变形量查验。

4 正在划定事情压力下,风管的挠度变形量查验。

A.3 测试用风管

A.3.1 每组测试用风管宜由4段少度为1.2m的风管毗连构成(图A.3.1)。

上下压风管辨别-16.jpg


L:实验风管收架间距(按规格肯定)

图A.3.1 实验用风管

A.4.2 风管组两头的风管端头应启堵并留有孔径3~4mm的丈量管,用于装置进气鼓鼓管毗连心及管内乱静压力丈量孔。

A.4.3 测试风管组两头启堵板的接缝处使用稀启质料启堵,以避免启堵板毗连处的氛围走漏影响漏风量的测试成果。

A.4.4 测试风管收架间距(L)应按本规程表4.2.6、表4,2,7最年夜间距设置支持架间隔,或按指定的收架间距停止实验。

A.4.5将测试用风管组置于测试收架上(相称于收吊架),使风管处于装置形态,并装置测试仪表战收风安装。

A.4 测试安装

A.4.1 测试安装由收风安装、流量测定安装、压力及温度丈量安装及风管支持架构成(图A.4.1),管壁变形量战挠度变形量接纳百分表丈量、减载背荷用砝码计量。漏风量测试安装应契合现止国度尺度《透风取空调工程施工量量验支标准》GB 50243的划定。

A.4.2 应将减载砝码(W1+W2)分为两等份,别离放正在间隔被测试风管中心法兰分离部双方50mm~300mm的范畴内乱。

A.3.3 丈量挠度变形量时,应由拆正在收架牢固框架上的大批程百分表,对风管组中心法兰毗连处下圆的挠度变形量h4停止丈量。

上下压风管辨别-17.jpg


图A.4.1 风管测试安装图

A.3.4 管壁变形量的丈量是对风管程度管壁、垂曲管壁最倒霉面处的变形量停止丈量,宜与三个面(h1、h2、h3),安插正在被测风管各段(露减固处)的多少中间处。

A.5 漏风量及耐压强度(管壁变形量、挠度)测试

A.5.1 风管漏风量测试应正在实验风管内乱的实验压力取划定的事情压力连结分歧时停止丈量。同时,丈量测试情况温度及压力,换算出尺度形态(20℃,尺度年夜气鼓鼓压)下的漏风量。挠度变形量及漏风量测试步调(图A.5.1)应契合以下划定:

1 测试风管组收架牢固(L)正在许可最年夜间距设置下的自在挠度值,以此为0面(即风管内乱无压力形态下)。

上下压风管辨别-18.jpg


2 背荷(W1)¹为测试风管宁静强度及抗震圆里的机能时所设定的背荷,重量为80 kg。

3 背荷(W2)为保温质料等的假定重量,应按下式计较。

W2=2(B+H)LZ1 (A.5.1)

式中:B、H—管讲的少边及短边(m);

L—管讲的支持间距(m);

Z1—保温质料等的单元重量(kg/㎡)。

4将风管内乱测试压力连结正在所指定的最年夜(正背)事情压力下实验的同时,丈量氛围走漏量及风管壁挠襟怀(d),由此供得该组风管正在响应事情压力下的氛围走漏量Q 及挠度角β=d/(L/2)。

5减载背荷(W1+W2)时,将风管内乱测试压力连结正在所指定的最年夜事情压力的状况下,丈量实验组风管的氛围走漏量(Q1),同时丈量测试风管组中心毗连法兰部位的挠襟怀(d),以此供得挠度角β=d /(L/2)。

6 非金属风管没有请求停止风管壁的挠襟怀实验。

A.0.5.2 风管管壁变形量及漏风量测试(图A.5.2)应契合以下划定:

1 正在管讲边少部位的减固面或法兰毗连处的图示地位对角线,以该对角线上穿插面做为管壁变形量(b)测定面。

2 正在无背荷的状况下,将风管内乱压力连结正在指定的最年夜事情压力(正、背)下,取此同时正在正压时测定(+b)战漏风量(Q0),正在背压时测定(-b)战漏风量(Q0)。正在减载背荷(W1+W2)状况下,一样测定(±b)战漏风量(Q0)。

5-2 管壁变形量实验安装图

图A.5.2 管壁变形量实验图

3 丈量风管管壁的最年夜管壁变形量(b)。

4 非金属风管必需停止耐压强度下管壁变形量的实验。

A.6 风管测试成果的评价

A.6.1 金属风管测试成果的评价应契合以下划定:

1 金属矩形风管的漏风量应契合本规程表11的划定,金属园形风管的漏风量应契合本规程表12的划定。

2 金属矩形风管战金属圆形螺旋风管管壁变形量及挠度许可值应契合表A.6.1-1战表A.6.1-2的划定。非金属矩形风管管壁变形量许可值应契合表A.6.1-3的划定。

表A.6.1-1金属矩形风管管壁变形量及挠度许可值

上下压风管辨别-19.jpg


表A.6.1-2 金属圆形螺旋风管管壁变形量及挠度许可值:

上下压风管辨别-20.jpg


3 计较单元里积的氛围走漏量时,利用测试风管的睁开里积。

4 减载背荷W2时,假想管讲正在保温的形态下减载露保温质料的重量,正在合用的保温质料规格当选用最年夜值。

5 以风管少边宽为W(或短边H)、管壁变形量为±b,计较相对变形量为:±(b/w)×100%或±(b/H)×100%。

A.6.2 非金属风管测试成果的评价应契合以下划定:

1 接纳法兰毗连的非金属矩形风管许可漏风量应契合 本规程表12的划定。

2 接纳不法兰毗连的非金属矩形风管许可漏风量应为本规程表12划定值的50%。

3 圆形风管的漏风量应契合本规程表13的划定。

附录B 风管体系漏光检测及漏风量测试办法

B.1 漏光检测办法

B.1.1 漏光法检测是操纵光芒对小孔的强脱透力,对体系风管紧密水平停止检测的办法。

B.1.2 检测应接纳具有必然强度的宁静光源。脚持挪动光源可接纳没有低于100W带庇护罩的高压照明灯,或其他高压光源。

B.1.3 体系风管漏光检测时,光源可置于风管内乱侧或中侧,但其相对侧应为暗乌情况。检测光源应沿着被检测接心部位取接缝做迟缓挪动,正在另外一侧停止察看,当发明有光芒射出,则阐明查到较着漏风处,并应做好记载。

B.1.4 对体系风管的检测,宜接纳分段检测、汇总阐发的办法。正在对风管的建造取装置施行了严厉的量量办理根底上,体系风管的检测以总管战干管为主。当接纳漏光法检测体系的紧密性时,高压体系风管以每10m接缝,漏光面没有年夜于2处,且100m接缝均匀没有年夜于16处为及格;中压体系风管每10m接缝,漏光面没有年夜于1处,且100m接缝均匀没有年夜于8处为及格。

B.1.5 漏光检测中对发明的条缝形漏光,应做稀启处置。

B.2 漏风量测试办法

B.2.1 漏风量测试安装应接纳经查验及格的公用丈量仪器,或接纳契合现止国度尺度《流量丈量撙节安装》GB2624划定的计量元件构成的丈量安装。

B.2.2 正压或背压风管体系取装备的漏风量测试,分正压实验战背压实验两类。普通可接纳正压的测试去查验。

B.2.3 风管体系漏风量测试能够团体或分段停止。

B.2.4 风管体系漏风量测试步调应契合以下请求:

1 测试前,被测风管体系的一切启齿处均应紧密封锁,没有得漏风。

2 将公用的漏风量测试安装用硬管取被测风管体系毗连。

3开启漏风量测试安装的电源,调理变频器的频次,使风管体系内乱的静压到达设定值后,测出漏风量测试安装上流量撙节器的压好值△P。

4 测出流量撙节器的压好值△P后,按公式 Q=f(△P)(m3/h) 计较出流量值,该流量值Q (m3/h)再除以被测风管体系的睁开里积F( m2),即为被测风管体系正在尝试压力下的漏风量Q A[ (m3/h.m2)]。

B.2.5 当被测风管体系的漏风量Q A[ (m3/h.m2)]超越设想战本规程的划定时,应查出漏风部位(可用听、摸、察看、或用火或烟气鼓鼓检漏),做好标识表记标帜;并正在建补后从头测试,曲至及格。

本文滥觞于互联网,仅供参考进修,因为工夫干系,本文各表序次有错,但注表分明,请列位略加留意。温通北社收拾整顿编纂。


本文链接:温通北社 尽请存眷 珠海论坛网,理解珠海旅游安居糊口的更多的疑息...

全部回复11

V刘晨曦 发表于 2022-6-18 13:12:50

V刘晨曦 沙发

2022-6-18 13:12:50

想问问dw144有没有中文版的呀?
忧伤428 发表于 2022-6-18 14:03:22

忧伤428 板凳

2022-6-18 14:03:22

转发了
润唇膏贡 发表于 2022-6-18 14:09:47

润唇膏贡 地板

2022-6-18 14:09:47

转发了
乱说家刳 发表于 2022-6-18 14:54:49

乱说家刳 5#

2022-6-18 14:54:49

转发了
二级传播盅 发表于 2022-6-18 15:07:23

二级传播盅 6#

2022-6-18 15:07:23

转发了
光荣与梦想483 发表于 2022-6-18 15:47:45

光荣与梦想483 7#

2022-6-18 15:47:45

转发了
luly靓 发表于 2022-6-18 16:05:30

luly靓 8#

2022-6-18 16:05:30

转发了
123457281 发表于 2022-6-18 16:31:05

123457281 9#

2022-6-18 16:31:05

转发了
都市夜归人PLA 发表于 2022-6-18 16:32:22

都市夜归人PLA 10#

2022-6-18 16:32:22

转发了

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 手机动态码快速登录

返回列表 本版积分规则

:
金牌会员

主题239

帖子754

积分1615

图文推荐

  • 焦虑!20万人抢学位,广州学位房还能不能买

    2023年伊始,家长们又要开始焦虑了。 最近,广

  • 中山的房子适合投资吗(客观分析)

    我觉得中山不是每个地方的房子都能投资的,为什么

  • 得房率直逼140%!广州“超新规”地块项目频

    每经记者:甄素静 每经编辑:魏文艺 广州超高得

  • 广东中山:即日起施行“认房不认贷”

    中新网8月31日电 据广东省中山市住房和城乡建设局

  • 深圳再现“万人抢房”!2393套共有产权房,

    乐居新媒体 吴文婷千人抢房、万人摇号,深圳楼市

  • 广州国际金融城又一高品质住宅上新!

    记者从市规划和自然资源局获悉,广州国际金融城又

  • 中山市一栋6层的自建房500万起拍卖,被房东

    自家房子被法院拍卖了,房东又多花几百万买了回来

  • ​8万套保障房:6万套商品房,深圳向新加坡

    5月9日深圳住建局发布了《深圳市住房发展2023年度

  • 惠州购房的最新政策汇总#惠州

    惠州的购房政策。 1. 来惠州买房最先要了解的肯定

  • 滨海商务区触顶3万,唐家最低1字开头!珠海

    近日,珠海公示了新一批备案价。11月虽然时间仅过

  • 发布新帖

  • 在线客服

  • 微信

  • 客户端

  • 返回顶部